新手设计的485电路,忘前辈给予指导改正,


用户名:xiaosuowen
注册时间:2010-10-9 9:35:00
楼主  发布时间:2013-3-13 17:19:32    点击率:3188

新手设计的485电路,忘前辈给予指导改正,

我是名大三学生,最近接手一个项目,原理比较简单,但是之前也没什么做成产品的经验,这是我的通信部分,下位机和上位机的距离最多不超过5米,公司指定要用485,我这几天翻了不少本坛老帖,学习到很多,但由于能力有限,对自己设计的电路不是很有信心,所以贴上来,忘各位前辈给予指导修正。。在AB线间我没有加120欧的电阻。。这个会影响我的正常通信么??还有我准备做个led小灯,在通信的时候闪烁,是在左边好呢还是右边好,直接挂在通信线上可以么??

还有一个问题,就是单片机采集30v的dc信号,我用521作隔离,电路这样设计可以么??

下面的是别人的设计,这样没有地线只有一根信号线连入可行么??

这里的12V是单片机系统的电源,这样是不是就没有起到隔离的作用了??


用户名:xiaosuowen
注册时间:2010-10-9 9:37:00
1楼  发布时间:2013-3-13 17:19:32
还有一个问题。。我的6n137用法没有错吧。。我直接把6脚接了vcc,我看手册上的电路好像这样是对的,但我对自己真的信心不是很足

用户名:路雨心河
注册时间:2010-10-9 10:24:00
2楼  发布时间:2013-3-13 17:19:32
你做的很对 好象是这样的 我找我同学在看看

用户名:chunyang
注册时间:2010-10-9 11:31:00
3楼  发布时间:2013-3-13 17:19:32
终端电阻必需加,距离短时可加在一端,但最好严格按规范设计。指示灯不可直接挂在总线上,可将数据输入输出经逻辑门缓冲后驱动LED,采集30V直流信号如果该信号的驱动能力足够,用光耦是可以的,简单加个限流电阻即可,没必要搞那么复杂,但如果驱动能力不足,信号采集、隔离方法就会截然不同了。